Hallo, vielen Dank für deine Antwort, eigentlich wurde alles überprüft: Primärumpe, Sole Druckwächter, dieser wurde auch überbrückt und der gesamte Kältekreislauf, dabei war wie oben schon geschrieben, der Temperaturunterschied von 20 K am Filtertrockner festgestellt worden. Aufgrund dieser Diagnose soll das Expansionsventil, die Magnetventilspule und der Filtertrockner ausgetauscht werden. Meine Frage wäre aber immer noch, wie so funktioniert die gesamte Anlage fehlerfrei mit allen ihren Komponenten für die Warmwasseraufbereitung, die auch über die Wärmepumpe mit Verdichter und Kältekreislauf läuft, aber im Heizbetrieb eben nicht, egal welcher Fehler auftritt, ob nun A3 oder A7 oder sonst einer anderer, warum nur beim Heizungsbetrieb und nicht bei der Warmwasseraufbereitung. Mit freundlichen Grüßen Michael Schubert