Danke für den Hinweis mit der Rückschlagkappe. Ich habe im Speicherheizkreis auf der Pumpendruckseite einen Absperrhahn mit Schwerkraftbremse (Heimmeier Globo P-S waagerecht verbaut) gefunden. Die Schwerkraftbremse stand auf offen, aber auch in Stellung zu, hat sich der WW-Speicher noch entladen. Ich habe dann den Absperrhahn geschlossen und siehe da, der WW-Speicher entlädt sich nicht mehr. Ich habe gelesen, das Globo P-S für diesen Anwendungsfall nicht geeignet ist. Vielleicht ist unter der Isolierung noch ein anders Bauteil verbaut. Der Fachbetrieb wurde beauftragt den Fehler zu beheben. Welches Bauteil (Hersteller/Typ) wird normalerweise verbaut. Noch eine Frage zum Solekreis. Es wurden 3 Erdsonden mit je 60 m Tiefe installiert, die Solepume ist am Soleeintritt der WP verbaut. Ich habe hierzu unterschiedliche Angaben gefunden, ist die Position richtig? Die Temperaturspreizung liegt bei 3 Kelvin (Vorlauf 9°C, Rücklauf 6°C). Ist das in Ordnung oder kann hier gleich noch nachgebessert werden? Danke für deine Antwort. Viele Grüße