Wir haben eine neue Heizung mit Vitocrossal 300, Solarthermie Modulen Vitosol 300-TM und Pufferspeicher Vitocell 160-E mit 950 Liter.
Nun hatten wir denn Fall, dass das Warmwasser bei 50 Grad lag (60 Grad Solltemperatur) und obwohl der Pufferspeicher 80 Grad hatte (also wirklich der Pufferspeicher weil die Module auf dem Dach über 100 Grad hatten) ging der Gasbrenner einige Minuten an und es wurde Gas verbraucht (sah man am Gaszähler).
Der Heizungsbauer sagt es wäre normal, dass der Brenner auch immer mit angeht aber bei der Viessmann Niederlassung wurde mir dagegen gesagt, dass in dem Fall wenn mehr als genug heißes Wasser im Puffer ist, der Gasbrenner überhaupt nicht mit anspringen dürfte. Was stimmt nun?
... Mehr anzeigen