Hallo Flo, die Anlage ist quasi noch in der Inbetriebnahme. Das die Wärmepumpe nur 5 Kelvin Temperaturerhöhung schafft, habe ich erst bei der Inbetriebnahme erfahren und war auch dem Heizungsbauer nicht bewusst.. Einzige Chance, diesen Systemfehler zu kompensieren ist derzeit wohl ein externer temperaturgesteuerter Mischer, der dem Wärmepumpenkreis nur soviel kaltes Wasser beimischt (ca.20%), das die Temperatur am Wärmepumpenausgang die gewünschten 55°C erreicht. Der Beitrag aus 2015: https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/optimale-Einstellung-Warmwasserbereitung/qaq-p/10110 zeigt, dass das Problem nicht neu ist. Wobei weder der Kunde noch der Techniker hier das eigentliche Problem erkannt hat. Hier schreibt der Kunde, dass nach dem Anlauf der Wärmepumpe sich das Wasser im Speicher auf 39°C abkühlt. Das passiert dadurch, dass die Wärmepumpe die 28°C von der Speicherunterseite (eventuell mit noch kälterem Wasser aus dem Warmwasserwärmetauscher gemischt) um 5 Kelvin erwärmt und oben im Speicher mit 50°C warmen Wasser mischt. Allerdings, wenn die Versorgung vom Warmwasserwärmetauscher über den gleichen Anschluss wie die Beladung des Speichers erfolgt, dann bekommt dieser dieses ca. 33°C warme Wasser aus der Wärmepumpe. Damit sinkt dann die Duschwassertemperatur auf bestenfalls noch 30°C.