Hallo Maria16,
die Vitotronic 200 ist ein witterungsfgeführter Regler und benötigt somit auch für den Betrieb einen Außentemperatursensor.
Das ist unabhängig davon, ob du damit den bedarfsgeführten oder den witterungsgeführten Betrieb realisieren möchtest.
Für den bedarfsgeführten Betrieb benötigst du eine Vitotronic 100, mit entsprechendem Raumthermostat, wie du bereits korrekt geschrieben hast.
Damit die Vitoconnect den Regler erkennt, muss zunächst ein Reset des Reglers über die Codieradressen durchgeführt und dieser dann entsprechend neu eingelesen werden.
Diesbezüglich solltest du dich an deinen Fachbetrieb wenden, welcher den Regler tauscht bzw. ggf. bereits getauscht hat.
Einfach die beiden Regler gegeneinander tauschen, ohne etwas an den Codierungen zu ändern, ist nicht möglich.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team