Hallo Volkeri,
die Meldung CA (Schutzeinrichtung) bedeutet bei deiner Anlage, dass eine externe Sicherheitseinrichtung angesprochen hat. In der Regel tritt dies auf, wenn der Kühlbetrieb aktiv ist und bspw. die Kühlkennlinie zu niedrige Vorlauftemperaturen (<19°) generiert und es am Vorlaufrohr zu Schwitzwasserbildung kommt. Dann spricht der Feuchteanbauschalter an und generiert diese Meldung. Kann das bei dir zutreffen? Falls ja, korrigiere bitte deine Kühlkennlinie entsprechend, damit die minimale Vorlauftemperatur nicht unter 20°C fällt.
Beste Grüße, Chris