Ich habe im Internet jemanden gefunden, der mir die Hauptplatine = LGM29.55A5201 repariert hat. Heizung lief wieder einwandfrei 5 Jahre . Auch mir wurde damals gesagt: Totalschaden, Du brauchst eine neue Heizung, weil es die Hauptplatine nicht mehr gibt. Mir half folgende Info weiter: Der Fehler wurde bei mir durch eine kalte Lötstelle auf der Hauptplatine erzeugt. Das linke, schwarze Relais (OMRON 24DC) hatte einen Kontakt auf der Platine leicht angekokelt. Der Fehler kommt durch den Zündtrafo, der über die Jahre immer mehr Strom verbraucht (Alterung von Bauelementen) und dann das Relais überfordert. Hinzu kommt das die Kontakte auf der Platine auch recht klein sind. Abhilfe: Neues Relais kaufen (kostet ca. 3 EUR bei www.Reichelt.de) und die Leiterbahnen nachziehen. Dann sollte dies wieder 10 Jahre laufen ohne weiter Probleme.