Das Blinken kommt wohl von der Schaltuhr, sagt nur, dass die Uhr läuft.
Dreh mal den N-Knopf auf +10.
Hilft das nicht, würde mal den Widerstand des Kesselsensors und des Außensensors messen und prüfen, ob die HK-Pumpe läuft. Im Schornsteinfegermodus werden die u.a. diese beiden überbückt.
Die Widerstände findest du im Anhang, nimm die Werte für Trimatik nicht aber für Trimatik-MC.
Wenn es nicht klappen sollte musst du den Kessel nicht wegewerfen, du kannst problemlos eine moderne Vitotronic auf den alten Kessel setzen.
Gruß Heizing