Hallo liegeradfreak, sorry, dass du etwas auf meine Antwort warten musstest. Ja, das ist die benötigte Nummer. Zu den Steinen: Mörtel befindet sich nicht mehr dazwischen. Der Pufferladeregler schaltet die Pufferladepumpe ein, wenn die Kesseltemperatur mindestens 60 °C beträgt und die vom Pufferfühler „Unten“ gemessene Temperatur mindestens um 10 K (°C) unter der Festbrennstoffkesseltemperatur liegt. Die Pufferladepumpe wird ausgeschaltet, wenn die Kesseltemperatur unter 50 °C sinkt, oder der Temperaturunterschied zwischen Kesseltemperatur und Puffertemperatur Unten kleiner als 5 K (°C) ist. Mit der Differenztemperatursteuerung der Pufferladepumpe wird das Rückladen der Pufferspeicherenergie in den Festbrennstoffkessel verhindert. Generell sollte der Kessel bedarfsweise bestückt werden. Damit meine ich, dass der Puffer nicht komplett auf 80°C, oben sowie unten, durchgeladen sein sollte. Ansonsten steht dem Vitolig anschließend voraussichtlich zu wenig Wärmeabnahme zur Verfügung und es kommt zu einem Schwelbrand. Beste Grüße Stefan vom Customer-Care-Team