Hallo MarkusLaw,
aktuell habe ich leider nicht die Kapazitäten Anlagen explizit anzuschauen um mögliche Verursacher aufzuzeigen. Unsere Kanäle sind zurzeit völlig am überlaufen, wo wir uns vor allem in punkto Reaktionszeiten bei euch entschuldigen möchten.
Wie Chris2 schon richtig beschrieben hat, handelt es sich hier um ein komplexes Heizsystem, was individuell zu betrachten ist. Keinesfalls darf dabei die Vitovalor mit einem Stromaggregat verglichen werden, welches einmal im Gang keine sonderlichen Systemgrenzen besitzt.
In punkto Umschaltventil der Brennstoffzelle, dieses schaltet automatisch nach einer abgeschlossenen Warmwasserbereitung zurück in die Heizkreisversorgung. Die Voraussetzung dafür bildet eine weitere Wärmeabnahme über den oder die Heizkreise. Die Temperaturgrenzen der Hin- und Herschaltung fallen je nach PT2 Ausführung (Frontrunner, Release 1, Release 2) und Anlagenkonstellation (mit/ohne hydraulische Weiche) unterschiedlich aus.
Deine PT2 ist ein Release 1 mit hydraulischer Weiche, wo bei ca. 45°C Heizkreis-Rücklauftemperatur in Richtung Warmwasserspeicher geschaltet wird. Zurück in Richtung Heizkreis schaltet das Umschaltventil dann erst wieder, wenn ca. 42°C Heizkreis-Rücklauftemperatur gegeben sind. Ist weder über den Heizkreis noch über den Warmwasserspeicher Wärmeabnahme für die Brennstoffzelle möglich, steigt die Prozesstemperatur der Brennstoffzelle auf 50°C Systemgrenze an, was dann zur Abschaltung führt.
Die 800 Betriebsstunden der beiden letzten Monate sind von der Sicht her mit variabler Brennerleistung zu bewerten. Die im Durchschnitt 13 Stunden täglich können daher als normal eingestuft werden.
Beste Grüße Robin