Der Hinweis mit der Ölversorgung hat mich zu einer Diagnose gebracht: In der Zeit der Nachtabsenkung zeigt der Brenner nie eine Störung, weil er immer nur wenige Minuten arbeitet, Also muß ein Bauteil bei längerem Betrieb, z.B. 15 min so warm werden, dass die Ölzufuhr unterbrochen wird. Da kommt nur die Ölpumpe in Betracht und dort wiederum die Magnetspulen. Auf Grund dieser Überlegung habe ich die Magnetspulen mit Eis gekühlt (immer wieder) im Ergebnis gab es bisher über 15 h keinerlei Störung mehr. Also gibt vermutlich eine Lötstelle in der Wärme die Verbindung auf.! Am Werktag kann ich Magnetspulen ersetzen lassen.