Guten Tag,
meine Vitocal 300 Type BW 110 CD 60 aus 2004 (ca. 30.000 Betriebsstunden) erzeugt A07 Niederdruck Fehlermeldungen.
Der Viessmann Partner war vor Ort, hat keinen Fehler gefunden.
Ausgetauscht wurden das Ausdehungsgefäß (war mit Wasser gefüllt) des Sekundärkreises (Membrane undicht).
Der Solekreis wurde gespült, keine Luft im System.
Die Fehlermeldung lässt sich reproduzieren, wenn man die Drehzahl der Solepumpe (Hersteller DAB) erhöht.
Die Solepumpe wurde überprüft, Leistung vorhanden. Was nun?
Danke im Voraus. Klaus
... Mehr anzeigen