Ich habe ein Heizkreis mit 2 Verteilern und jeweils 6 Räumen dran. Einige davon sind nicht in Benutzung.
Für die Einstellung der Raumtemperaturen sind an den Eingängen zu den Räumen Thermostate der Fa. Gira (Hysterwese 0,5K) vorhanden.
Geringfügige Änderungen an der Thermostateinstellung führen zu rel. starken Schwankungen der Temperatur (entweder um 19° oder 24°).
Entsprechend "Selfio" habe ich einen hydraulischen Abgleich überschläglich berechnet und bei voll geöffneten Ventilen überprüft. Die berechneten Durchflußmengen werden in keinem Raum erreicht. Bei Vorlauftemperaturen von 40° liegen die Rücklauftemperaturen im Bereich zwischen 26° und 29°.
Hat jemand eine Idee woraus diese "Ungenauigkeit" resultiert? Ich würde erwarten, dass sich die Raumtemperatur bei 20° einstellt wenn ich das Thermostat auf den Wert 4 (dicker Punkt) stelle. Passiert aber nicht.