Wir haben inzwischen täglich einen Fehler FE bei einer Vitodens 200 WB2, Herstellernummer 7170316 313343107.
Nach drücken der Entstörtaste läuft sie wieder ganz normal und heizt den ganzen Tag. Meistens kommt die Störung während Nacht. Wenn wir morgens entstören läuft sie den ganzen Tag und geht irgendwann in der Nacht wieder auf Störung.
Die letzte Wartung war im Oktober 2019 und es wurden die üblichen Wartungsteile erneuert.
Bevor wir nun das Brennersteuergerät LGM29 tauschen wollte ich noch die Abgaswerte prüfen denn sie kommen mir komisch vor. Wenn ich die Serviceanleitung für die Fachkraft richtig verstehe deuten die Messwerte auf eine Undichtigkeit hin, weil aus meiner Sicht die CO2 Werte zu hoch und die O2 Werte zu niedrig sind.
Ich frage mich aber, warum der Techniker das bei der Wartung nicht gesehen hat. Daher wollte ich das noch einmal hier prüfen bzw. bestätigen lassen.
Die Messung hat folgende Werte ergeben:
Anlagentyp: Raumluftunabhängig
Brennstoff: Erdgas
O2Bezug: 3.0%
CO2Max: 11,9%
Abgas:
82,7 °C Abgastemp.
8,10 % CO2 (Sollte das nicht < 0,2% sein?)
3,6 % qA +
1,47 Lambda
6,7 % O2 (Sollte das nicht > 20,6% sein?)
20 ppm CO
-1 Pa Zug
29 ppm COunverdünnt
96,4 % Wirkungsgr. +
18,2 °C Verbr.-Temp
53,0 °C Taupunkt
Wäre super, wenn mir hier kurzfristig eine Rückmeldung gegeben werden könnte, ob die Werte tatsächlich schlecht aussehen oder ob ich die Anleitung falsch verstanden habe und sie völlig ok sind.
Sollten die Werte schlecht sein, was wären die nächsten Schritte?
Vielen Dank schon mal.
... Mehr anzeigen