Hallo HarryG, der Austausch der Hülsen hat bei mir nix gebracht . Inzwischen habe ich mit dem Hersteller des Filters (Afriso) Kontakt gehabt. Der fachliche Kommentar: Fazit aus einer 2 seitigen Expertise: (PDF Datei kann ich hier irgendwie nicht einstellen) "Hauptsächlich sind Kunden nach der Umstellung von Zweistrang- auf Einstrangsystem beunruhigt durch auftretende Luftansammlungen in der Filtertasse (Zweistrang – Pumpen-leistung fließt durch das Filterelement / Einstrang – Düsenverbrauch fließt durch das Filter-element). Die Luftansammlung hat physikalische Ursachen und wird oftmals vom Anwender als Undichtheit, bzw. als Funktionsproblem oder Mangel gesehen. In den Betriebsanleitungen unserer Ölfilter wird dieser Effekt beschrieben. Übrigens auch bei unseren Wettbewerbern." "Eine Luftansammlung im Filter gibt überhaupt keinen Anlass zur Besorgnis, bei tatsächlichen technischen Problemen kommt es zu anderen Erscheinungen, wie z.B. Schaumbildung oder Abriss des Ölstromes mit nachfolgendem Brenner-Stillstand" Afriso schlägt jedoch vor, den FloCoTop2 Filter zu verwenden. Hier wird das Öl bei kleineren Anlagen fortlaufend gefiltert. "Bei der Mehrfachfilterung sorgt das Rücklauföl für eine erhöhte Strömungsgeschwindigkeit, die Filtertasse ist dadurch permanent mit entlüftetem Öl befüllt" https://www.afriso.com/de/PM/Haustechnik/Ausruestung-fuer-Heizoellagerbehaelter-und-oelfuehrende-Leitungen/Automatischer-Heizoelentluefter-FloCo-Top-2 www.youtube.com/watch?v=7uREXMQjGoI Ich baue den jetzt ein!!!!!!!! Gruß Webdidi