Hallo, ich bin seit über einem Jahr damit beschäftigt ein altes Hau zu sanieren. Deshalb war die Heizung, ein Vitola Biferral Gas Standkessel aus Anfang der 90er Jahre abgeschaltet. Vor 14 Tagen war der Schornsteinfeger zur Messung da und hat die Heizung danach wieder abgeschaltet. Letztes Wochenende habe ich wieder angeschaltet, da für Spachtelarbeiten höhere Temperaturen notwendig.
Betrieben wird ein Warmwasserspeicher und ein Heizkreis ohne Mischer.
Zunäcvhst lief die Heizungsumwälzpumpe nicht. Der Kessel ging auf 75°.
Nach Betätigen des Schornsteinfegerschalters lief dann auch die Pumpe in beiden Schaltstellungen. Wasserspeicher ebenfalls.
Aber, der Kessel läuft immer auf 75°. Egla was ich einstelle
Bei Frostschutz Vollgas und die LED für abgesenkten Betrieb leuchtet. In Programmstellung geht die LED für die Absenkung zur eingestellten Zeit ebenfalls an, aber der Kessel läuft Vollgas.
Ich habe den Schornsteinfegerschalter im Verdacht. Der steckt allerdings unter einer schwarzen Abdeckung.
Wie kommt man da ran und im Falle eines Defektes welche BestellNr. muss ich beschaffen?
Lt Test sind Kessel und Aussenfühler ok. Da geht keine LED an. Fernsteuerung ist nicht vorhanden, Alle anderen Teststellung wechselseitiges Blinken der LED.
Uhr hat einen Goldcap.
Gruß Heiko Danz
... Mehr anzeigen