Hallo igstp,
wenn Puffersensoren (PT1000) angeschlossen sind, müsste auch ein Pufferladebalken angezeigt werden. Kannst du mir bitte ein Foto vom Displayzustand an customer-care@viessmann.com mit Verweis zu diesem Beitrag zuschicken?
Die Kontakte 1 und 3 müssten am Steckplatz 222 geschlossen sein, wenn der Vitoligno 150-S aus ist oder die Fülltür geschlossen ist.
Der Kontakt ist bei 1 und 2 geschlossen, wenn der Vitoligno sich im Heizbetrieb befindet und eine Mindestlaufzeit von 5 Min. erreicht wurde. Auch ist dies der Fall, wenn die Fülltür geöffnet wurde, der Vitoligno sich im spannungsfreien Zustand befindet oder die Anlage auf Übertemperatur ist.
Beste Grüße °sr