Hallo, Schlichte und einfache Erklärung ist , daß die Mindestleistung von 6,6kw einfach viel zu viel sind um diese Wärme in der Übergangszeit loszuwerden. Da bringt es auch nicht viel die Heizkennlinie hoch und runter zu ändern. Einzige Lösung gegen das Takten wäre der Austausch auf ein neues Gerät mit einer Mindestleistung von 1,9kw,wobei es auch in der Übergangszeit schwer wird diese loszuwerden. Ein unsinniger Einbau eines Puffers wäre noch eine Möglichkeit, aber energetisch Schwachsinn da das Takten zwar weniger wird aber dafür die Wärmeverluste steigen. Grüße