Hilferuf aus dem Alpenland : Istzustand : Vitoladens 300-W minimum 10 Jahre in Betrieb. Heizkreis M2 mit Mischer und Umwälzpumpe heizt Wohnung einwandfrei seit minimum 10 Jahren.
Neu dazugekommen Hallenheizung mit Heizlüfter : Heizkreis A1 ohne Mischer mit Umwälzpumpe nicht drehzahlgeregelt. Heizkreis A1 hat keine Vorlauftemperaturmessung. Heizkreis A1 ist über eine externe Erweiterung H1 am Kesselregler angeschlossen , inklusive Bus.
Umwälzpumpe an Ausgang 20. An Steuereingang 143 Klemme 1 / 2 ist der Thermostat ( Halle ) als Schliesser angeschlossen.
Einfacher Wunsch : Umwälzpumpe schaltet gesteuert durch Kontakt 143 synchron zum Thermostat-Verhalten EIN und AUS.
Bereits kurz probiert : code 34:0 und 34:2 funktionniert nicht ?!
Bereits kurz probiert : Betriebsprogramm-Umschaltung code 91:1 / d5:1 / F2:1 - Pumpe läuft an , Kessel heizt auf höhere Temperatur , Pumpe schaltet nicht mehr aus !?!
Welche Codierung macht der Experte für diesen Fall ?
Bin Euch dankbar für DIE Antwort.
Freundliche Grüsse Kurt Blessing