hier die Ergebnisse vom Auslesen des Blinkcodes: 1. Versuch 17.10.19 19:30 Kesseltemperatur 31°C die gelbe Lampe fängt unmittelbar nach dem Drücken des Entstörknopfs zu Blinken. Nach 14x Blinken springt die Lampe auf rot, Brenner springt nicht an. 2. Versuch 17.10.19 19:33 Kesseltemperatur 31°C die gelbe Lampe fängt unmittelbar nach dem Drücken des Entstörknopfs zu Blinken. Nach 16x Blinken springt die Lampe auf rot, Brenner springt nicht an. 3. Versuch 17.10.19 22:45 Kesseltemperatur 25°C die gelbe Lampe fängt unmittelbar nach dem Drücken des Entstörknopfs an konstant zu leuchten. Brenner springt an, gelbe Lampe blinkt noch 14x und springt dann Lampe auf grün. Als ich meinen Installateur das erste Mal im Oktober morgens angerufen hatte, weil der Brenner auf Drücken des Entstörknopfs nicht ansprang, war die Kesseltemperatur bei 36°C. Als er dann am Nachmittag kam, und der Brenner durch Drücken des Entstörknopfs ansprang, war die Kesseltemperatur nur noch bei 21°C. Vielleicht gibt das noch einen zusätzlichen Hinweis.
... Mehr anzeigen