Hallo Experten, mit der Sanierung (Hauserwerb) und der Erneuerung der Wärmwasserleitungen inkl. neuer Zirkulationsleitungen viel auf, dass der Speicher nicht mehr beladen wird, obwohl im Informationsdisplay Umwälzpumpe bzw. Speicherladepumpe "Ein" angezeigt wird. Ich besitze eine Vitoladens 300c (1HK ohne Mischer) mit der Regelung Vitotronic 200 (Typ KW6B). Trotz intensiver Suche im Forum finde ich keine gleichlautende Fehlerbeschreibung. Im Kern schalten das Relais der Erweiterung H3 (Platine A9) entgegen der Anzeige im Display "Aus" = Pumpe läuft / "Ein"=Pumpe steht still; Im Resultat wird der Speicher nicht beladen oder aber während die Heizkreispumpe läuft, läuft ebenfalls die Umwälzpumpe mit- Der Aktorentest (Ausgang intern) und im Schornsteinfegerprüfbetrieb schaltet das Relais und die Umwälzpumpe einwandfrei- Ebenso wird beim Erreichen der max. Kesseltemperaturgrenze das Relais korrekt geschaltet und die Umwälzpumpe (Steckplatz 21) läuft bzw. reduziert die Temperatur bis 77°C erreicht ist. Ab dieser Temperaturen zeigt das Display Umwälzpumpe weiterhin "Ein" an, jedoch schaltet das Relais und die Pumpe geht aus. Die Trinkwasserzirkulationspumpe (Steckplatz 28) läuft korrekt entsprechend der gewählten Einstellung in der Regelung. Die Sensoren vermitteln ebenso den Eindruck der korrekten Anzeige. Grüße Torsten