Hallo Patrick, ich habe an den genannten Kontakten (Stecker 58) die Brücke gesteckt, vorher auch die DIP-Schalter bei S1.1 und S1.2 geöffnet. Bei Kontakt hat das Relais zwar hörbar geschaltet, jedoch zündete der Brenner nicht (lief bis 2 min vorher jedoch). Ich habe jetzt alles wieder rückgängig gemacht (S1.1 + S1.2 geschlossen, Brücke entfernt), leider ist seitdem die Bude kalt, der Brenner startet einfach nicht mehr. Auch bei Tag/Nachtschaltung (BWA leuchtet) oder im Schornsteinfeger-Modus zündet der Brenner nicht mehr (Umwälzpumpe(n) startet). Hast du eine Idee, was dabei schief gelaufen sein könnte? Sicherungen haben ich gemessen, an Stecker 41 bekomme ich jedoch keinen Messwert (sollte ich da nicht 230V haben?). Gruß Lennart