Danke für deine Rückmeldung. Aufgrund deiner Beschreibung vermute ich die Ursache für den Betrieb der Heizkreispumpe in der Heizkreispumpenlogikfunktion. Wie von dir bestätigt, steht die Codieradresse A5 im Auslieferungszustand auf dem Wert 5. Das heißt, die Heizkreispumpe schaltet sich aus, wenn die Außentemperatur 1 Kelvin größer ist als der eingestellte Raumtemperatur-Sollwert. Sinkt die Außentemperatur im Vergleich zum eingestellten Raumtemperatur-Sollwert, schaltet sich die Heizkreispumpe ein. Diese Einstellung lässt sich ändern. Anbei findest du dazu einen Ausschnitt aus der Service-Anleitung. Beste Grüße °ja