Hallo Shahaga, danke für die Nummer. Hier ist ein emaillierter Speicher installiert. Der Zustand der Magnesiumanode ist daher im Zuge der Wartung zu prüfen. Der Schutzstrom muss mind. bei 0,3 mA liegen, ansonsten besteht kein ausreichender Speicherschutz. Aus der Ferne lässt sich leider keine abschließende Beurteilung darüber treffen, wieso der Speicher einen Schaden erlitten hat. Auch ein Überdruck im Speicher, Sauerstoffeintrag durch eine diffusionsoffene Fußbodenheizung o.ä. wäre denkbar. Beste Grüße °sr