Ich beheize meine Fußbodenheizung seit Oktober vorigen Jahres mit einer Vitocal 200-S samt Pufferspeicher Vitocell 100-W im RL und witterungsgeführter, digitaler WP-Regelung Vitotronic 200.
Jetzt in der Übergangszeit (nachts recht kühl, am Tag aber schon um +20° C) habe ich ein Zeitprogramm 00:00 bis 09:00 gewählt.
Das funktioniert manchmal, d. h. der Verdichter schaltet zum richtigen Zeitpunkt ab, die Sekundärpumpe nach einer gewissen Nachlaufzeit.
Allerdings sehr oft schaltet nur der Verdichter aus, die Skundärpumpe aber nicht, sondern läuft dann ewig weiter - bei denselben Außenbedingungen! Auch ein Übergang auf Abschaltbetrieb hilft nicht - die Pumpe läuft und läuft -unnötig - das nervt!
Ich helfe mir dann so, dass ich auf Netzschalter "AUS" gehe, dann wieder Netzschalter "EIN" und Heizbetrieb - dann ist alles still, wie es lt. Zeitprogramm sein soll!
Die Frage ist jetzt, handelt es sich um einen Hardeware - Fehler irgend einer Komponente der Regelung, oder gibt es doch einen Parameter der das Ausschaltverhalten der Sekundärpumpe beeinflussen kann?
PS.: Ich hatte auch jemand vom Viessmann Werkskundendienst hier. Er hat seinen LapTop angehängt, keine Störmeldung gefunden und sagt alles OK. Was ich nach dem oben angeführten aber nicht finde!