Vitodens 333 WS3A, 26kW, Herst.-Nr.: 7190614, 1 Heizkreis ohne Mischer mit Trinkwassererwärmung, Erdgas, Einbau 2006, jährliche Wartung. Neuer Gaskombiregler seit 15.03.2019.
Hallo, unser Brenner startet im Heizbetrieb jetzt regelmäßig mit einer Serie Fehlstarts.
Bei Erreichen der unteren Kesseltemperatur: - startet der Radiallüfter, - man hört die Flamme zünden, - der Radiallüfter fährt sofort wieder runter, um dann unmittelbar wieder zu starten. Bis zu zehn mal, bis der Brenner durchläuft. Keine Störungsmeldung.
Beim Schornsteinfegerbetrieb tritt das Phänomen nicht auf. Ob das beim Wasserheizen auch (so oft) auftritt, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen: Wasserheizen kommt nicht so oft vor wie das Takten beim Heizen.
Dafür schaltet der Brenner jetzt beim Wasserheizen zwischendurch ab, weil er (vermutlich) die max. Kesseltemperatur von 74°C erreicht. Da zündet es auch unmittelbar wieder. Ist mir beim Duschen aufgefallen, das Wasser wurde zwischendurch kälter.
Hat der Brenner jetzt mit dem neuen Gaskombiregler eine höhere Heizleistung? Ich habe Codierung 2, 6F:100 auf 6F:90 geändert, entsprechend 90% Warmwasserheizleistung. Die Unterbrechung ist immer noch da, aber nur kurz. Soll ich noch weiter runter?
Nach dem Austausch des Gaskombireglers hörte man das Zünden der Flamme auch deutlich (man könnte auch von einer kleinen Explosion reden). Ist jetzt gefühlt leiser geworden. Der alte Gaskombiregler war da leiser, als er noch lief.
Ist der Gaskombiregler defekt ab Werk? Muss man da was Einstellen? Der Monteur hat nur den Gaskombiregler getauscht. Nichts eingestellt / nichts gemessen. Die Frage, ob man da nicht was Einstellen müßte, verneinte er. Das wäre alles in Ordnung.
Gruß oviraptor