Hi Leute,
Da ich mit meinem Ansatz "Wasserverteildüse" auf dem falschen Weg war hier nun mal mein konkretes Problem.
Kurze Anlagenbeschreibung ......
Vitodens 200 40KW externe Pumpe "Primärkreis"in hydrauliche Weiche....(reines Heizgerät)KEINE WW Bereitung
Sekundärkreislauf......20KW Kampmann Deckenlüfter und ca 15 Heizkörper
Sekundärpumpe Wilo stratos 25 1-12
in allen 3 Strängen Regulierventile Hydraulik wurde von einem Fachplaner berechnet hydraulischer Abgleich wurde gemacht
So nun folgendes Die Therme Taktet dies macht sie so lange bis sie irgendwann gegen ihren Maximalbegrenzer fährt
Fehler E3 Feuerungsautomat
Das Problem zieht sich nun schon 2 Jahre
Wärmetauscher wurde von uns ausgebaut gespült und wieder eingebaut
Alle Leitungen im System gespült und ein möglicher Verschluss kann zu 100% ausgeschlossen werden
nach 2 Viessmann kundendienst Einsätzen wurde der Wärmetauscher nun erneuert aber wie zu erwarten das gleiche Problem
Die Anlage schafft es einfach nicht die Weiche durchzuheizen so das ich kontinuierlich 60° für den Sekundärkeis zur Verfügung habe....
Die Primärpume wurde gewechselt daraufhin modulierte sich die Therme für ca 10 min ein dann wieder das selbe Problem
kann es sein das es Probleme mit der Elektonik im Gerät gibt