Es blinkt der Heizkörper, der Wasserhahn leuchtet durchgängig. Bin mir aber nicht sicher, ob das noch wichtig ist. Ich beachtwibe mal, was ich die letzten Tage beobachtet habe: Über mehrere Tage bewegte sich die Vorlauftemperatur immer zwischen 43 und 49 Grad. Egal was ich an der Solltemperatur und der Heizkennlinie verändert habe. Die Solltemperatur lag dabei unter 30 Grad, der Vorlauf passte aber nicht. Zu der Zeit war Warmwasser durchgängig aktiviert, keine Zeiteinstellung (0-24h) Gestern habe ich jetzt die Warmwasser zubereitung deaktiviert (0-0h) und auf einmal sank die Vorlauftemperatur auf die Vorgabe der Heizkennlinie. Da ich aber natürlich warm Wasser brauche habe ich das jetzt nur morgens und abends aktiviert. Wenn der Speicher gefüllt wird steigt die Temperatur jetzt auf 59 Grad, fällt dann aber direkt wieder auf Heizkennlinie. Im großen und ganzen scheint es auf einmal ok zu sein. Ich stelle mir nur 2 Fragen: -was war in den ketzten Tagen nicht ok? -sind die 59 Grad in den Warmwasser intervallen ok, oder zu hoch?