Guten Tag,
kurze Info zum Setup:
- Inneneinheit Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 - Außeneinheit 2XX-S 8kW 230V - Speicherkörper Vitocell 100-W CVAA 300L - Speicherkörper Vitocell 100-W SVPA 46L - Überströmventil Oventrop - JAZ Heizung 3,5 - JAZ Warmwasser 2,9
Einstellungen:
- Solltemperatur 22 Grad - Niveau -3 - Steigung 0,6 - Heizphase 24/7 - Warmwasser: 47 Grad - Aufheizung Warmwasser: 4Uhr-5Uhr, 14Uhr-115Uhr - Heizstab wird nicht verwendet - Einschalt- oder Ausschaltoptimierung deaktiviert - Überströmventil auf 500mBar gedreht - alle EER´s dauerhaft offen
Der Volumenstrom bei 70% Pumpenleistung:
EG WZ links 1,25 WZ mitte 1,25 WZ rechts 1,25 Küche 1,25 Flur 0,75
OG Bad 2,50 Kind1 1,50 Kind 2 1,50 Schlafz. 0,75
Auf Grund des hohen Stromverbrauches von über 35kWh pro Tag für Heizung/Warmwasser/Haushaltsstrom,
habe ich angefangen die Anlage zu optimieren.
- Parameter 7340 von 2 auf 3 (damit Wärmepumpe moduliert) - Parameter 7341 von 60 auf 70 (bei 60% wurden die 700l/h Mind.Durchfluss nicht erreicht) - Parameter 7342 auf 90 (Strömgeräusche bei 100% Leistung zu hoch) - Parameter 7343 auf 90
Hat alles schonmal gut geholfen. Tagesverbrauch hat sich auf 20-25kWh gesenkt.
Habe nun jedoch festgestellt, dass der Verdichter sehr kurze Ruhephasen hat.
Laufzeit nach 14 Monaten Betrieb liegt bei über 5000h.
Als Beispiel aus dem Log:
23:41 Abschalthysterese erreicht / Verdichter 0%
23:56 Einschalthysterese erreicht / Verdichter 43%
03:04 Abschalthysterese erreicht / Verdichter 0%
03:16 Einschalthysterese erreicht / Verdichter 53%
Habe darauf hin den Parameter 7304 Einschaltschwelle von 2 auf 3 erhöht.
Parameter 7313 Ausschaltschwelle bei 4 belassen.
Trotzdem pausiert der Verdichter weiterhin nur ca. 15min.
Man kann auch beobachten wie die Temperatur (30 Grad Vorlauf gewünscht) auf 34 Grad erhitzt wird. Verdichter und Ventilator gehen aus. Wärmepumpe läuft mit 90%. Vorlauftemperatur fällt innerhalb weniger Minuten auf 28-27 Grad.
Wie kann ich die Taktung verringern bzw. die Ruhephase des Verdichters verlängern?
... Mehr anzeigen