Hallo zusammen, haben uns 2008 eine Vitoladens 300- T einbauen lassen ( Einfamilienhaus).Danach kam es immerwieder zu Störungen : Mischeinrichtung(Stauscheibe komplett abgerissen), Zündelektroden aus dem "Halteblech" verdreht, Brennerstörungen in den ersten Jahren fast immer auf den Tag ( kurz vor Weihnachten)- Düsenwechsel, mehrfacher Wechsel der Magnetspule, Luftklappe Gr.1 in der Mitte aufgelöst ( zu große Wärmeentwicklung ), Flammenwächter im vorderen Bereich verbrannt,Schaumstoff in der Abdeckhaube im oberenTeil "verbrannt"- Temperaturen im Bereich Brennerdeckel( außen) ca.80 Grad,alle Gummiabdichtungen die durch den Deckel gehen zB. Flammenwächter mußten erneuert werden.Reinigung wurde jedes Jahr durchgeführt(Feuerungsraum ,Wärmetauscher).Nach Recherchen im Forum und im Internet stellen sich folgende Fragen: 1. bei der Montage wurde eine Ölleitung von 12mm (Außendurchmesser) vom Grenzwertgeber bis zum Ölfilter gelegt- im Tank sind die Leitungen geblieben ? 2. Schalldämmsets in der Luftklappe fehlt ( dadurch zu große Hitzebelastung ? ) . Habe meinen Installateur nun aufgefordert, die Ölversorgung ,wie in der Montageanleitung steht , mittels einer 6er Leitung zu verlegen. Muß da die komplette Ölleitung - aus dem Tank bis hin zur Ölpumpe in DN 6 verlegt werden? Oder reicht es aus von der Saugarmatur der Tanks bis zum Ölfilter.
Für eine Beantwortung meines Problems durch die Experten des Forums wäre ich sehr dankbar.
Herstell-Nr.: 7249 1268 0656 1104 18,8 KW VW 3B / Brenner : 7185 906 807 201 109 Typ : VHG 1-2 Ölpumpe : BFP 21 L3 LE
... Mehr anzeigen