Hallo zusammen,
Wir haben hier einen Neubau mit Fußbodenheizung bei Fliesenboden, vom Handwerker dimensioniert + verlegt. Alles Viessmann (Vitocal 222-s mit Vitotrol 200A Raumthermostaten) Die mechanische Installation passt soweit auch, aber ich denke, es hapert an der Regelungstechnik. Es sind 3 Heizkreisläufe, da 3 Wohnungen. Die zwei Heizkreise für die zwei Wohnungen im EG haben 3-Wege-Mischer. Der Heizkreis für die Wohnung im DG nicht. Ist das richtig so? Kann die Steuerung nur 2 Mischer ansteuern? Dementsprechend ist im DG Vorlauftemp. = Speichertemperatur und haut ständig ab. Zu warm / zu kalt. Die Räume im EG passen soweit. Alle Wohnungen sollen auch die Kühlfunktion nutzen können. Kann die Anlage das überhaupt?
Wir sind etwas ratlos, weil die Temperaturen ständig aus dem Ruder laufen (zB Räume werden von Sonne aufgeheizt auf 26 Grad, aber der Boden heizt auch munter weiter...). Da stimmt doch irgendwas nicht 😕
Viele Grüße, Jessica
... Mehr anzeigen