Hallo fma,
die Vorlauftemperatur resultiert aus der eingestellten Heizkennlinie (Neigung, Niveau), welche in Abhängigkeit der Außentemperatur unterschiedlich ausfallen kann. Heizkreis-Vorlauftemperaturen von 80 oder 90°C sind eher theoretische Werte, die sicherlich im Diagramm dargestellt, aber im Regelfall nicht erreicht werden. Zu berücksichtigen gilt, dass die maximale Kesseltemperatur über den Kesselcodierstecker begrenzt wird. Wichtig ist die Abstimmung der Heizkennlinie auf die vorhandene Gebäudehülle. Dabei sollten Neigung und Niveau so hoch wie nötig und so niedrig wie möglich eingestellt werden. Die maximale Dauerbetriebstemperatur der Heizungs-Verbundrohrsysteme liegt bei ca. 80°C. Im Störfall sind die Systeme sogar für ca. 95°C ausgelegt und das bei 10 bar Betriebsdruck, was bei dir sicherlich nicht der Fall sein wird.
Legionellenbefall in sogenannten Kleinanlagen ist eher selten. Dein B3TB verfügt über ein Schichtladesystem, wo Legionellen eigentlich kein Thema sind. Dennoch sollte eine Warmwasser-Sollwerttemperatur von 55°C bis 60°C über einen längeren Zeitraum sichergestellt werden. Es kommt auf das Nutzerverhalten an, d.h. wie oft das Wasser im Speicher durch duschen/baden ausgetauscht wird. Fazit: Du brauchst dir keine Sorgen machen. 😉
Bei der ViCare App wird die Ist-Temperatur des Heizkreises nur angezeigt, wenn eine Vitotrol Fernbedienung mit Raumsensor daran angeschlossen ist.
Beste Grüße °ro