Hallo, ich habe inzwischen die Serviceanleitung für die Vitoflame 100 im Netz gefunden. Da sind die möglichen Ursachen für Blinkcode 2xrot aufgelistet. Die Anlage wird jedes Jahr vom Heizungsbauer gewartet. Die Flamme ist laut seiner Aussage "eine der ruhigsten und schönsten". Auch jetzt, wenn sie denn gerade mal läuft. Die Ölversorgung wurde mit einem Druckmesser an der Schraube unter der Spule geprüft und war hoch genug und konstant. Ich bin die Diagnosen für 2xrot in der Serviceanleitung durchgegangen und habe bei "Brenner läuft an, Flamme entsteht und geht nach Ablauf der Sicherheitszeit wieder aus" die größte Übereinstimmung gefunden. Allerdings geht er, wenn er läuft, erst nach 1-3 Stunden aus. Wenn ich dann versuche zu entstören, passiert genau das, was in der Serviceanleitung beschrieben ist. Aber nach ziemlich genau 2 Stunden springt er problemlos an und läuft wieder 1-3 Stunden. Als mögliche Ursache werden der Feuerungsautomat und der Flammerwächter genannt. Da der Automat schon getauscht wurde, kommt morgen mein Fachmann und tauscht den Flammenwächter. Gruss Frederik