Hallo Zusammen, ich möchte eine Vitodens Regelung mit Hilfe der externen Erweiterung H1 durch eine vorgelagerte DDC übersteuern. Dazu soll die DDC dann wenn eine weitere Wärmequelle genügend Energie liefert, bzw. die Einzelraumregelung einen geringen Energiebedarf errechnet, die Anforderung runter gefahren werden. Die externe Freigabe oder das externe Sperren funktioniert einwandfrei, jedoch reagiert die Regelung nicht auf die Vorgabe über das 0-10V (1-10V) Signal. Bei der Serviceabfrage Punkt 5 wird das Anliegen des Signal angezeigt. So zeigt das Display bei Anliegen der Freigabe und einer Spannung von 3,5 V : „10 00 35“ Die Vitodens regelt jedoch weiter mit den Werten die durch die internen Parameter der Witterungsführung vorgegeben werden weiter. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? VG Spezi01