Ich habe m8t meiner Anlage ähnliche Probleme. Anlage läuft 4-5 min, dann schaltet die Magnetspule ab, egal bei welcher Temperatur. Danach zweiter Zündversuch, meist geht der schon schief es wird Fehlercode F4 ausgegeben. Fehler quittieren, 10min warten, die Heizung läuft an, der Lüfter geht in Stufe 2, spätestens nach 5 min wieder der gleiche Fehler. Düse bereits getauscht, Zündelektroden sind ok (Abstand passt auch) , Magnetspulen geprüft und in Ordnung. Mein Heizungsbauer hat jetzt festgestellt, dass die Magnetventile bereits ca.20 Sekunden vor dem Zündvorgang öffnen, d.h. es wird bereits Öl eingespritzt, bevor der Lüftervorlauf beendet ist. Fehler in der Steuerung? Er hat versucht, die Lüfterdrehzahl neu einzustellen, - wird von der Anlage nicht gespeichert. Nach einem ' Relaistest' läuft die Anlage über 10-12 Stunden fehlerfrei. Wir wissen nicht mehr weiter. Kann es sein, dass die Steuerung defekt ist? Warum funktioniert die Heizung dann aber immer wieder uber mehrere Stunden problemlos?