welche der Anschlüsse du nimmst ist egal. Das ist nur dafür, dass man je nach baulicher Situation leichter asnchließen kann. HK A oder B hat nicht mit den Anschlüssen zu tun. Das niedrigere Temperaturniveau wird durch den Mischer erzeugt, der Wärmetauscher ist nur zu Systemtrennung, damit kein Sauerstoff von der FBH in der Kessel kommt. Rückschlagklappen sind sinnvoll um Zirkulation zu vermeiden. Hier mal die Monatageanleitung http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5481120VSA00001_1.PDF und hier die Bedienungsanleitung http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5581083VBA00001_1.PDF Für die gilt Schema C, schau dir mal das Bild auf S 5 an, das gibt einen guten Überblick. Die Pumpe der Systemtrennung wird einfach parallel mit 20 B geklemmt.