Ok. Ja die Regelung geht dann in den Abschalbetrieb wenn Kollektortemp über 120 Grad. Ich würde die Pumpe in dem Fall dann nicht starten da es zu Dampfschlägen kommt. Stimmt denn auch die Temperatur am Kollektor ist evtl. der Fühler defekt und zeigt daher die Temperatur an? Ist den am Tacosetzer unter der Pumpe ein Durchfluss zu sehen wenn die Pumpe läuft. So ca 3-4 Liter pro Minute ? Ist Druck vorhanden?