Hallo, ich gehen davhon aus, dass du eine Vitotronic 200 KO2B hast. Du kannst das dann über 96 und extern Sperrren machen. Bei geschlossenem Kontakt wird der Brenner ausgeschaltet. Die Heizkreispumpe und Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung werden entsprechend der eingestellten Codierung geschaltet. Codierungen „40:2“ in Gruppe „Allgemein“ Wirkung der Funktion auf die Heizkreispumpe in Codieradresse „d6“ in Gruppe „Heizkreis“ einstellen. Wirkung der Funktion auf die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung in Codieradresse „5E“ in Gruppe „Warmwasser“ einstellen Das ist etwas eleganter als die Unterbrechung der Brennerleitung. Dann geht nämlich der Schornsteinfegerbetrieb nicht. Die übergeordnete Regelung muss bei beiden Varianten dafür sorgen, dass der Kessel nicht enfriert und mindestens auf 42°C gehalten wird. (Kesselschutz) Von dem her wäre die Variante von Hausdoc schon zu überlegen. Gruß Heizing