Hallo Zusammen , wer kann mir helfen. Vitola-biferral 2, Serialnr. 707260912146 mit Trimatik-MC. Seit einigen Tagen habe ich das Problem, das der 2. Brenner nur über den Schornsteigfer Prüfschalter anspringt. Ich habe auch die Stecker 41 A und B mal getauscht, dann springt immer nur der Brenner an, welcher an dem Stecker 41A anliegt. Den Stecker 20 B habe ich auch schon mit 220 V angesteuert und der Brenner läuft Parallel zum 1. Brenner. Im Regelkreis wird dann der Brenner 1 ausgeschaltet und Brenner 2 brennt weiter. Somit die Erkenntnis die Brenner alleine laufen. Die Regelung vom 2. Brenner über den Steckadapter 7403612 geht wahrscheinlich nicht oder wie wird der 2. Brenner angesteuert über die Ttimatik-MC? An beiden Anschlüssen vom Stecker 41A und B stehen an der Phase T1 Power an. Ich bekomme am 2. Brenner kein Signal an T2 oder 20B beim Start der Regelung der ganzen Anlage. Ich habe mich in die Schaltpläne eingelesen. Kann es sein das der 2. Brenner vielleicht über die Heiz-Kennlinien als Zusatzbrenner geregelt wird. Ich habe noch nicht herausgefunden ob das Problem in der Platine vom Steckadapter liegt oder in der Trimatik- MC oder ob irgenwo ein Sensor den Start des 2. Brenners blockiert. Kennt jemand das Problem ? Über eine Antwort würde ich mich freuen. Gruß Olidier