Wir haben im Juli eine Vitotrans 353 PZMA bekommen. In der Umbauphase wurde der 950 Liter Speicher nur über Solar gespeist. Dies wurde so weiter betrieben bis Mitte Oktober. Seitdem wird mit einer Gastherme der Speicher erwärmt, wenn die Solarenergie nicht ausreicht. Die Zirkulationspumpe ist von Anfang an auf "Anforderung" gestellt worden. Dies hat bis Mitte Oktober wunderbar funktioniert. Im Laufe der Zeit gibt es immer mehr Probleme, indem die Zirkulationspumpe bei Anforderung nicht einschaltet. Die Durchflussmenge ist bei Anforderung ca. 4,3 Liter, wobei am Anfang ein leichtes Öffnen eines Wasserhahns gereicht hat. Es ist keine Logik dahinter, warum sie nicht einschaltet bzw. wann sie einschaltet. Es wurden schon viele Einstellungsvarianten getestet. Was auffällt, wenn sie einschaltet, sind kurz hintereinander 2 mal Klickgeräusche beim Volumenstromsensor zu hören.Wenn sie nicht anläuft ist nur 1 mal klicken zu hören. Ist dieser Volumenstromsensor 2-stufig? Wobei der angezeigte Volumenstrom im funktionierenden wie auch im nicht-funktionierenden Zustand derselbe ist. Die Seriennummer ist: 7735904800125100. Es ist die aktuellste Software auf der Steuerung. Es ist extrem lästig, wenn man vor dem Duschen erst einmal testen muss, ob es warmes Wasser gibt oder nicht und dann gegebenenfalls in den Keller laufen muss, um die Zirkulationspumpe anzuschalten. Mit freundlichen Grüßen Ulrich Wiedemann