Hallo tunk,
den aktuellen Vitodens 300-W Typ B3HB gibt es nur als Umlaufwasserheizer mit nebenstehenden Trinkwasserspeicher. Bei dem Vitodens 200-W Typ B2KB liegt der minimale Modulationsbereich mit 4,5 kW zu hoch, vor allem ist die kleinste max. Leistung 26kW für dein Vorhaben nicht passend. Daher fallen beide Varianten weg.
Wenn eine Wärmepumpe keine Option für dich ist, empfehle ich die Vitodens 222-W Typ B2LB Variante mit integrierten 46 Liter Speicher. Hier liegt der Modulationsgrad zwischen 2,4 und 13kW. Unabhängig davon, kann man bei allen Vitodensen die Heizleistung eindrosseln. Berücksichtigen muss man dabei, dass die Startleistung bei ca. 70% der maximalen Heizleistung liegt. D.h. bei maximalen 13kW sind es immerhin noch 9 kW die kurz nach dem Start abgefangen werden müssen. Was meint dein Heizungsfachbetrieb?
Beste Grüße °ro