Hallo Becherbitter33,
die "Schaltdifferenz" für die Warmwasserbereitung beträgt mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls 2,5K, wie bei Nachfolgemodellen. Mit 100%iger Gewissheit kann ich es leider nicht sagen, da ich dazu keine Informationen mehr finden kann.
Damit die Speicherladepumpe direkt mit Beginn der Warmwasserbereitung in Betrieb geht, musst du die Brücke "Br.10" auf der Grundleiterplatte der Tetramatik öffnen. Anonsten geht die Speicherladepumpe erst dann in Betrieb, wenn die Vorlauftemperatur gleich oder höher als die Speichertemperatur ist.
Die Nachlaufzeit der Speicherladepumpe kannst du verkürzen, indem du den Dippschalter 6 auf der SPR/D-Platine auf "ON" stellst. Die Nachlaufzeit beträgt dann noch ca. 4s.
Beste Grüße °be