Na ja die Vorlauftemperatur orientiert sich an der Heizkurve. Da spielt aber auch die gewünschte Raumtemperatur eine Rolle, die du der Heizung vorgibst. Die Vorlauftemperatur steigt, bei abnehmender Außentemperatur, aber auch, wenn du bei gleichbleibender Außentemperatur die Sollraumtemperatur erhöhst, wird der Vorlauf steigen. Schau dir mal das Heizkurvendiagramm an, da ist Sollraumtemperatur 20° der Startpunkt. Um es zu verdeutlichen: Meine Heizkurve 0,8 Niveau +2 Sollraumtemperatur 20° = Vorlauftemperatur bei 0° sind 40° Bei Sollraumtemperatur 22° sind es dann 43°, bei Sollraumtemperatur 17° dann 35°. Alles bei 0° Außentemperatur. DIP Switches hinter Schaltuhr, keine Ahnung, was du damit meinst. Ich kenne deinen Kessel nicht. Aber ich habe z.B. einen Niedertemperaturkessel, dieser hat einen Codierstecker der dafür sorgt, dass die Schalthysterese immer 35°/42°, damit sich kein Kondensat bildet und der Kessel rostet. Das ist festgelegt, wenn also bei milden Außentemperaturen, zB. 10° ist, dann hätte ich eine Vorlauftemperatur laut Heizkurve von 32°. Bei Schalthysterese ein bei 30°, aus bei 32°. Das wird über den Codierstecker übersteuert, der Kessel heizt also immer von 35° auf 42° auf, solange, bis der Vorlauf laut Heizkurve höher ist… Und da du in deinem Post genau die 35°/42° erwähnt hast, habe ich nach Codierstecker gefragt. Also finde das mal heraus.