Hallo, mir geht es um Einstellungen zur Verbrauchsreduzierung bei gleichzeitig hinreichendem Legionellenschutz. Unsere Anlage ist BJ2017 von einem Fachbetrieb errichtet Vitocrossal 300 24kW Vitotronic 200 Vitotrans 353; die eine Zirkulation von ca. 20m Länge durch die Stockwerke (Wohnungen) speist. In den Stockwerken, dann Reiheninstallation als Stich. Bufferspeicher 900 Liter Solarthermie 12,5 m2 Es sind Bewohner 4 Personen mit täglicher Benutzung von Regenwasserduschen KFW55 Drei-Familien Haus mit 4 Bädern 400m2 WFL und 150m2 beheizter Nutzfläche. Ich bin Anlagenbetreiber. Mir war aufgefallen, dass wir trotz Sommerwetter durchschnittlich 20 kWh Gas pro Tag verbrauchten. Dies sollte meiner Hoffnung nach eigentlich gegen Null gehen durch Einsatz der Solarthermie. An der Steuerung abgelesen ist der Ertrag der Solarthermie so zwischen 7 und 25 kWh, je nach Sonnenstunden. Jetzt habe ich an der Steuerung verändert: BRENNER: Warmwassertemperatur von 67°C auf 65°C Warmwasserbereitung von täglich 0-24h auf täglich 18-20h FRISCHWASSERSTATION: Auslauftemperatur von 60°C auf 58°C. Zirkulation von: Temperatur+Anforderung auf nur Anforderung mit Laufzeit von 3min und Sperrzeit von 40min. Desinfektion: Jeden Montag 20Uhr Nun warum ich mich an das Forum richte: Was haltet Ihr von meiner Maßnahme? Habt Ihr Vorschläge, wie man den „Kompromiss Verbrauchsreduzierung und Legionellenschutz“ verbessern könnte? Was ist eigentlich die Desinfektion bezüglich meiner Einstellungen technisch und haltet Ihr die Desinfektion für angeraten? Für Eure Antworten vielen Dank im Vorraus. Viele Grüße aus Nürnberg, Markus
... Mehr anzeigen