Alle paar Wochen leuchtet an unserer Vitotronic 300 die Störungslampe wegen eines Fehlers 4C. Die Steuerung vermisst den Vorlauftemperatursensor am Mischerkreis 3, obwohl es diesen Mischerkreis in unserem Anlagenschema gar nicht gibt. Ein Blick in die Codierebene 2 zeigt, dass sich das Anlagenschema willkürlich von 00: 4 (richtig) auf 00: 8 (falsch) verstellt hat. Sobald man das Anlagenschema wieder auf 00: 4 korrigiert, verschwindet der Fehler und die grüne LED leuchtet wieder. Diese Problem haben wir unverändert auch nach Austausch der Basisplatine und des Anzeigemoduls durch unseren Fachbetrieb. Wo liegt die Ursache des Problems?
... Mehr anzeigen