Hallo Flo_Schneider, Die Leistungsklasse der Waermepumpe ist eine B07 mit 7,42 kW Heizleistung. Der Elektroanschluss ist 100%ig OK, ich bin selber Techniker und habe jahrelang im Elektrohandwerk gearbeitet. Dies ist auch nicht die erste Viessmann Waermepumpe die ich angeschlossen habe. Das merkwuerdige ist das keine 5m weiter genau die gleiche Anlage aufgebaut ist(Doppelhaus), das heisst gleicher Typ, gleiche Steuerung, gleicher Puffer, gleicher Elektroanschluss, alles identisch; diese Anlage laeuft ohne Probleme wobei meine Anlage die Probleme verursacht, jedoch nur im Einschaltmoment. Wenn ich die EVU Kontakte direkt verbinde/die Bruecke in der Vitotronic 200 wieder einbaue, die Sicherung fuer die Ausseneinheit einschalte, diese dann ausloest und direkt wieder einschalte dann laeuft die Anlage problemlos mehrere Wochen. Ich habe schon alles mehrfach ueberprueft, ich habe traegere Sicherungsautomaten 3x C20 versucht, ohne Erfolg. Weitere Automaten habe ich nicht ausprobiert weil mir das Risiko zu gross ist.