Nein, mit dem Aktorentest kann das nichts zu tun haben. Vermutlich hattest du "am Anfang" einen anderen Heizkörper nicht voll aufgedreht und es ist somit mehr Wärme nach oben gelangt. Wenn du wirklich Abhilfe schaffen möchtest, solltest du einen hydraulischen Abgleich machen lassen. Alles andere ist maximal ein Behelf, welcher mehr Energie vernichtet als Nutzen bringt oder gar dein komplettes System auf den Kopf stellt. Die verbaute Pumpe hat eine maximale Leistungsaufnahme von 60W, bei 100% Leistung. Ein Diagramm kann ich dir leider aktuell nicht zur Verfügung stellen. Ich denke aber auch nicht, dass dieses das eigentliche Problem lösen würde. Beste Grüße °be