Hallo, Ich habe genau den gleichen Fehler. Leider nicht reproduzierbar. Mal läuft die Heizung 20 Minuten dann 3 Stunden. Hier einige Fakten: Bis November lief die Heizung einwandfrei, dann Wartung wegen Urlaub im Dezember. Seit Dezember massive Probleme. Es war eh geplant den Monteur zu wechseln. Neue Firma hat dann schnell folgende Fehler beseitigt: Die Drallplatte war komplett lose. Meine Meinung - muss während der Wartung passiert sein, weil danach die Abgaswerte durch extremes verstellen des Luftgebläse ( war plötzlich nach Wartung sehr schnell und laut ) reguliert wurden. Also Drallplatte gewechselt. Das "Brennrohr" war durch diese nicht zentrierte Flamme nun deformiert - hat **bleep** gebildet. Fehler weiterhin Düse wurde gewechselt, Förderpumpe Unterdruck OK - keine Nebenluft, Überdruck auf erster und zweiter Stufe OK, allerdings leichte "Rücksetzer" beim Umschalten auf zweite Stufe Kupplung Förderpumpe OK, Brennraum sauber Ich hatte auch schon diese puffenden Geräusche als dei Heizung wieder starten wollte. Fehler FB hat bei Fehlercode 38: 133 Ticket ist seit letzten Montag bei Viessmann gezogen und bisher hat sich Viessmann nicht gemeldet 😞 Hoffe auf Hilfe hier - weil so ist wirklich bescheiden Danke