Hallo, im Kesselkreis des Vitolog 200 ist unter der Kesselkreispumpe ein Bypass eingebaut, der den kalten Kesselzulauf in der Temperatur eirwas anheben soll. Im kalten Zulauf zur Pumpe, die das Zulaufwasser in den Kessel drückt, ist direkt unter diesem Bypass ein Ventil eingebaut, dass wir zunächt als Rückschlagventil eingestuft hatten. Dieses Ventil war defekt und hat permanent geschlossen, was dazu führte, dass der Kessel keinen (kaum) Zulauf mehr hatte und demzufolge auch die Pufferspeicher nicht (kaum) noch geladen wurde. Wir wurden auf dieses Ventil aufmerksam, als wir die Kesselkreispumpe ausgewechselt hatten und der Fehler immer noch nicht behoben war. Nachdem wir dieses Rücksschlagventil ausgebaut hatten, funktioniert das System wieder (augenscheinlich) einwandfrei. Nachdem wir das ausgebaute Ventil nun vorliegen haben, kommen Zweifel, ob es sich um ein bloßes Ruckschlagventil handelt (es sieht anders aus). Die Vermutung ist, dass es sich um eine temperaturabhängiges Ventil handelt, dass bei sehr kaltem Zulauf mehr schließt, damit mehr warmes Wasser über den Bypass fließt, bei schon geladenen Pufferspeichern und damit schon sehr heißem Zulauf entsprechend mehr öffnet, damit weniger über den Bypass kommt (weniger Unterdruck am Eingang der Pumpe). Dieser Verdacht wird genährt dadurch, dass nach Auskunft des Monteurs bei neueren Anlagen der Bypass und sein Durchlassvolumen durch ein Thermostat abhängig von der Zulaufwassertemperatur gesteuert wird. Ich habe Bilder des Bypass in montiertem Zustand und des ausgebauten Ventils eingestellt. Gruß GR