Hallo Thomas_Seebach,
dagegen spricht erstmal nichts. Beachtet werden sollte, dass je nach Leistung des Vitoligno 150-S genügend Puffervolumen zur Verfügung steht (mind. 55 Ltr./kW).
Über den potentialfreien Kontakt 270 des Vitoligno 300-C könnte dieser dann gesperrt werden, wenn z.B. ein eingebundenes Abgasthermostat am Vitoligno 150-S registriert, dass dieser genügend Temperatur hat.
Die Heizkreisregelung würde weiterhin über den Vitoligno 300-C erfolgen.
Andernfalls gäbe es auch die Möglichkeit, über eine System-Sollvorgabe in der Ecotronic des Vitoligno) 150-S den pot. freien Kontakt 222 (ebenfalls auf der Ecotronic des 150-S) zu nutzen, um einen zusätzlichen Wärmeerzeuger (in diesem Fall den Vitoligno 300-C) anzufordern (ggf. mit einer einstellbaren Leistungsvorgabe).
Hier gibt es also mehrere Möglichkeiten. Besonderes Augenmerk sollte hier auf die Hydraulik und eine entsprechend ausreichende Wärmeabnahme gelegt werden.
Beste Grüße °sr
... Mehr anzeigen